单片机实验代码已经写好了,是利用单片机读取温度值,然后在触摸屏上显示出来,但是现在的问题是单片机和触摸屏始终无法连接,参数设置有问题,求教大神指导单片和触摸屏之间的连接问题

最佳答案

需要知道触摸屏的驱动方式,如果是标准总线式(如MPI)的,就麻烦了,你需要了解它的协议,才能与触摸屏通讯。


  • 追问:
    触摸屏的驱动方式?怎么设置?使用的是MODBUS协议,源程序代码已经写好了,导入到单片机中了,但是现在用触摸屏仿真时一直显示plc no response,请问一下怎么解决?
    最佳答案由网友  玉升烟  提供
  • 公告: 为响应国家净网行动,部分内容已经删除,感谢网友理解。